- KOR
Operating Time
˙ 운전시간(Total Operating Cycle) : 8hrs
˙ 제습(Drying) : 4hr
˙ 재생(Regeneration) : 가열(Heating) : 2.5hr / 냉각(Cooling) : 1.5hr
˙ 노점(DewPoint) : -40℃
˙ 동압(Pressure Rasing) : 5min
Option
· Dew Point Meter
· Dew Point Control System
Design Data
· 사용유체(Fluid) : 압축공기(Compressor Air)
· 재생공기(Regeneration) : 외부공기(Outside Air)
· 가열(Heating) : 외부공기(Outside Air)
· 냉각(Cooling) : 압축 건조공기(Dried Air)
· 외부공기 냉각방식(Outside Air) : 브로워 에어 칠러(Blower Air Chiller)
· 입구압력(Inlet Pressure) : 7bar
· 압축공기 소모량(Compressed air consumption) : 0%
· 최대사용압력(Max Working Pressure) : 9.7bar
· 차압(Differential Pressure) : 0.2bar
· 노점(DewPoint) : -40℃
· 입구온도(Inlet Temperature) : 40℃
· 주위온도(Ambient Temperature) : 2℃~40℃
· 전기사양(Power Supply) : 380V/3Ph/60Hz
Feature
건조압축공기 제로화
재생가열공기 및 냉각공기는 브로워로 외부공기를 사용하며 건조공기는 전혀 사용하지 않으며 운전비용 절감 및 효율적인 운영 가능
최적 노점온도 유지
타워 가열 공정 후 냉각 시간을 일정 싸이클로 유지하며 타워 전환시 발생하는 일시적인 노점저하 현상을 방지하여 최적의 노점을 유지
외부공기 냉각방식
브로워로 유입/유출되는 외부공기를 기존의 워터쿨러 냉각방식에서 냉매를 이용한 브로워 칠러 방식을 개발/채택함으로써 고온 다습한 하절기에도
외부공기의 수분을 완벽히 제거. 하절기때 발생하는 노점저하 현상을 방지하여 최적의 노점을 유지
히터퍼지 & 브로워 히터퍼지 & 브로워 히터 논퍼지 운정방식
세가지 타입의 혼용운전 방식을 적용시켜 드라이 이상시 발생되는 운전불능 상태를 방지 대체운전이 가능하여 최적의 노점 유지
노점 운전에 의한 운전비용 절감 및 내구성 보장
OHBN SERIES Specifications
MODEL |
Flow Rate |
Heater |
Blower |
Blower Chiller |
Blower Chiller |
Dimensions |
Desiccant |
Weight |
|
Nm³/min |
Kw |
Kw |
Kcal/hr |
A |
W*D*H |
Kg |
Kg |
OHBN-50 |
6.6 |
6.0 |
1.5 |
2700.0 |
40A |
2000*1200*2000 |
200.0 |
650 |
OHBN-75 |
10.5 |
9.0 |
2.2 |
4032.0 |
50A |
2200*1300*2200 |
280.0 |
850 |
OHBN-100 |
14.0 |
15.0 |
2.2 |
5400.0 |
50A |
2700*1400*2200 |
420.0 |
1500 |
OHBN-150 |
20.0 |
20.0 |
3.5 |
6300.0 |
65A |
3000*1450*2300 |
610.0 |
2000 |
OHBN-200 |
28.0 |
24.0 |
5.5 |
7560.0 |
80A |
3300*1500*2400 |
900.0 |
2150 |
OHBN-250 |
35.0 |
30.0 |
5.5 |
8820.0 |
80A |
3300*1500*2600 |
1440.0 |
2200 |
OHBN-250 |
42.0 |
38.0 |
7.5 |
10584.0 |
80A |
3500*1600*2600 |
1700.0 |
3500 |
OHBN-400 |
56.0 |
46.0 |
7.5 |
14110.0 |
100A |
3750*1700*2600 |
1700.0 |
4000 |
OHBN-500 |
74.0 |
54.0 |
11.0 |
18648.0 |
150A |
3800*2000*2900 |
2100.0 |
5000 |
OHBN-600 |
86.0 |
80.0 |
11.0 |
21672.0 |
150A |
4000*2400*3000 |
2800.0 |
5500 |
OHBN-800 |
120.0 |
100.0 |
15.0 |
30240.0 |
150A |
4300*2500*3100 |
3750.0 |
6200 |
OHBN-900 |
150.0 |
120.0 |
18.0 |
35280.0 |
150A |
4500*2800*3100 |
4200.0 |
8100 |
OHBN-1200 |
170.0 |
140.0 |
22.0 |
47880.0 |
200A |
6000*3000*3400 |
4600.0 |
11000 |
· 노점은 -40℃의 기본사양이며 -70℃도 공급 가능합니다.